日本免费高清线视频免费_永久电影三级在线观看_日本在线高清不卡免V_私库在线播放_日本久久久久性潮级片_色网日本在线观看_亚洲高清日本一区二区三区_亚洲欧洲另类日本

車間防塵節能中央空調-山東英特機械科技有限公司

資質榮譽更多>>

詳細資料
您當前的位置是:首頁 > 新聞資訊 > 詳細資料

潔凈廠房凈化空調設計常見的四個問題1

來源:山東英特機械科技有限公司 時間:2017/5/22 編輯:管理員

人凈區壓差梯度設計不合理

  目前對于作為潔凈區和非潔凈區或不同潔凈級別潔凈區之間的過渡區的人凈區域,還沒有形成一個規范化的設計定論。在該區域空調系統的調試過程中,經常會遇到人凈區內的緩沖間及更衣間之間壓差過大或無法調出壓差的問題。對于人凈區內的緩沖間及更衣間之間的壓差以及正壓氣流流向問題,可參考的資料很少。一些設計數據資料提出,其正壓氣流只允許由高級別的潔凈區域流向低級別的潔凈區域或非潔凈區。

  人凈區內各個功能房間應順人凈路線進入方向保持正壓。例如,人凈路線為:換鞋→一更→二更→緩沖→潔凈區,則壓差也應順其逐步升高。根據實踐經驗,一般相鄰房間的壓差維持在5帕左右?紤]到不同的潔凈級別,10000級潔凈區的人凈區域的壓差保持在15帕~20帕之間,10萬及30萬級潔凈區的人凈區域的壓差保持在10帕~15帕之間。這種壓差梯度不僅能保持人凈區的潔凈度,而且對于保持潔凈區內的潔凈度起到了有效的隔離作用。

  人凈區風口布置不正確

  兩個房間之間的壓差建立在氣流流向的基礎之上,兩個房間之間沒有氣流流動,就不可能有壓差存在,同時,壓差與氣流流動的速度成正比。空調系統存在的壓差問題是由氣流流向造成的,而氣流流向主要是由于風口布置不當造成。

  如在山東某制藥廠的人凈區工程設計中,由于設計人員沒有充分考慮人凈區的壓差梯度,而且各房間的回風均是通過開在墻壁上的回風格珊流入到潔凈走廊,使潔凈走廊相對人凈區處于負壓。這樣的設計實際是沒有正確理解人凈區的壓差梯度及正壓氣流流向的要求。后來,設計人員在現場條件許可的情況下,對該系統進行了整改。即在人凈區的第一個緩沖間內設置回風口,使該緩沖間處于人凈區壓差梯度的最低點,同時將更衣室墻上的回風口均改為帶調節閥的百葉風口,從而能夠調節回風風速。經過這樣的整改后,各房間內的壓差和正壓氣流流向均能滿足要求。

  又如在東北某制藥廠中,由于設計人員只在二更間設置一隔墻回風豎井,雖然可以保證緩沖一更間對二更間的壓差梯度,但不能滿足二更間對一更間的壓差梯度要求,因此應在二更間增設送風口,并在一更間設置回風口。這樣才能滿足人凈區的壓差梯度和正壓氣流流向的要求。

  另外,在有的設計中,不同潔凈級別的區域共用回風隔墻,而且在回風隔墻內不設置回風管,回風口直接安裝在隔墻上。往往人凈區的回風口和比其高一級甚至高兩級的潔凈生產區的回風口被安裝在同一回風隔墻上,由于壓差梯度的原因,導致人凈區的回風口無法回風,反而有正壓風通過回風口進入人凈區。

  如在東北某藥廠的設計中(該廠房人凈區除男、女一更間以及換鞋間是10萬級潔凈區外,其余的潔凈區域的潔凈度均為萬級)發現存在三個主要問題:一是換鞋間回風口無法回風,并有正壓風從風口進入室內,結果導致換鞋間的空氣流入男、女一更間,無法達到原設計所設想的壓差梯度;二是男淋浴間設置排風而女淋浴間未設置排風,導致壓力流向變?yōu)閺呐茉¢g→女無菌外衣間→男無菌內衣間;三是由于男無菌內衣間設置了回風口,而緩沖間與男無菌內衣間門上開設百葉窗口,本身設計的壓力流向存在一定的問題,同時,由于各回風墻互相連通,回風口又設置成無法調節的固定百葉,即使回風管與回風墻連接處設置了調節閥,也無法調節,給現場調試帶來極大困難。

  對于上述問題,在設計中,與各回風口相連的回風墻應分別獨立,而不應互相連通;各回風口均應設置調節閥,不宜采用固定百葉;除準潔凈區外,潔凈區房間不宜采用門上開百葉的方式,宜采用單獨的回風道方式回風;除特殊情況外,車間防塵節能空調準潔凈區的壓力方向應始終保持與人凈路線方向相反。


山東英特機械科技有限公司 版權所有(c)2014-2015
棗莊網站建設 地址:山東八覅大東路15691號 電話:15665258199 網址:www.rywj.net.cn 傳真:0632-5272123
技術支持 :山東英特軟件科技有限公司